• 墙柱部位搭接箍筋加密

    我设置一个有搭接的柱子 然后调了个加密 调了个不加密 但是箍筋没有任何变化?为什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    柱的加密范围在 工程设置——计算设置——柱 里进行设置,如果不修改则采用默认的加密范围。前提条件是:柱属性中必须有箍筋加密信息,比如框架柱 A8@100/200 用斜杠分开的数字中,100为加密区间距,200为非加密区间距,如果没有斜杠分开的数字,则表示没有加密区箍筋。 构造柱的加密箍筋信息则是用“+”,即加号来区分。

    2011-01-02 23:54:17 

  • 看看你的【搭接设置】中有没有把柱纵筋调整为搭接。

    2011-01-03 08:31:30 