• 结构总说明没有说明过梁选用图集的具体类型怎么办呢?

    建筑为现浇全框架结构,采用190厚MU5.0免抹灰混凝土空心砌块。 图中总说明对过梁的说明是:过梁按图集《03G322》选用,过梁外加荷载二级考虑,门、窗顶为过梁底,门窗位置详建施,过梁遇柱改予制为现浇。 我选用的是《03G322-2》图集,请问对吗? 墙厚是190,图集中过梁高分别为190/290/390。 请问我在图纸没有说明的情况下按照以上条件应该选用哪一种高度的过梁呢?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    过梁的高度,根据过梁的跨度决定。从设计说明和图集说明中可以查出来。 1)靠墙边的门和窗布置好过梁之后,靠门和窗的那一边,这边靠墙过梁深入250。(2)窗顶到KL底就不用算过梁了。通过智能布置发现这种情况把KL隐藏后软件也显示布置了过梁。需要把这种的过梁再全部删除。

    2011-01-03 13:55:20 

  • 过梁的高度:如果用多孔砖,那最起码是180(洞口跨度不大于1.5米的),即2个多孔砖的高度;跨度按门窗洞口宽度两侧各加250即可。

    2011-01-03 14:14:53 