• 请教关于钢筋计算问题

    关于柱子的钢筋,打个比方:一栋房子,一共3F,每层3m,总高9m。因为到了6.5m的时候,柱子出现变截面,所以我想到了2种方法: 1、柱子(KZ1)只画在基础层,标高从基础顶至6.5m,然后再新建一个构件(KZ1-1),标高设为6.5m至9m; 2、柱子(KZ1)标高按照层底和层顶标高,每层布置,到了第三层,把KZ1的标高改为层底标高至6.5m,新建构件KZ1-1,标高为6.5至层顶标高。 请问,以上两种画图方法,对于计算结果,会有区别吗?

    问题补充:我试过第二种方法,但是在汇总计算的时候,出现提示说3F出现直筋长度小于0的构件。我想,是不是6m-6.5m太小?所以,是不是就意味着,只能用第一种办法画图?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我想你可以将你的第二中方法改为 第二层时 层底标高 到6.5m。然后在第三层建立 6.5到层顶标高就可以了,这样就可以了 出现提示说3F出现直筋长度小于0的构件。我想,是不是6m-6.5m太小? 是因为太小,其插筋都不能满足! 怎么说呢,这个如果按照第一种方法计算的话,那么你和别人核对工程量的时候有点麻烦~~~

    2011-01-03 15:34:23 

  • 因为柱子是设置插筋的,用来接上一层柱子,柱子插筋的露出长度是有规范的,你设的柱子的高度小于了插筋的高度,就不会有这个柱子的钢筋了

    2011-01-03 15:36:34 

  • 个人理解应该是二层KZ1的顶标高设置成6.5,同位置三层的柱底标高设置成6.5就可以了。

    2011-01-04 08:30:38 