hnlt 2011-01-04 00:13:13 | 湖南省 土建算量GCL2013 | 1351查看 1回答
图形算量中后浇带布置及计算问题
我在图形算量中,在地下室定义了1米宽的后浇带,在量表中也定义了相应的梁、板、墙清单和定额,汇总计算后没有后浇带的量,不知道怎么回事?求教各位高手!最好能截图说明
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳后浇带范围内有哪些构件就套相应构件的工程量代码。没有的构件在汇总里当然不会有工程量。 比如后浇带范围内没有保温墙,却套了后浇带保温墙的清单,计算后,其工程量自然为0 。 另外还要注意的是,仅定义了后浇带,却没有把后浇带画到图上去,软件就不会汇总后浇带,也就没有后浇带的工程量了。
2011-01-04 03:18:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看