• 梁原位标注等问题:

    问1:梁KL6(2)的原位标注:C8@100(2) 和 N4C10指的是哪一段的钢筋信息?软件中如何定义这部分钢筋?梁平法中有这种标注方法的解释吗?问2:另一图中的梁KL8(1A),它有一端是悬挑的,但中间一段很长的剪力墙,在画这根梁的时候可以一次性从头画到尾吗?这样画中间剪力墙部位的钢筋会不会多算呢?正确的方法是怎样的?非常感谢。

    两根梁

    平法

    问题补充:关于KL6(2),原位标注里边怎么标注这上面提到的钢筋信息呀?注意:这根梁的支座是图正中间的那面白色的剪力墙的,而不是其他,所以那部分的钢筋信息在原位标注中是没有对应输入框的,不知道如何定义,谢谢。 此梁为2跨,中间剪力墙是这根梁的中间支座,大家可能将剪力墙左右两边看成是两根梁了吧,如果是两根的话,那个位置就有原位标注的输入框了,问题是那个部位不是单独的一跨。为谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答疑解惑

    1:梁KL6(2)的原位标注:C8@100(2) 和 N4C10指的是哪一段的钢筋信息?软件中如何定义这部分钢筋?梁平法中有这种标注方法的解释吗?问2:另一图中的梁KL8(1A),它有一端是悬挑的,但中间一段很长的剪力墙,在画这根梁的时候可以一次性从头画到尾吗?这样画中间剪力墙部位的钢筋会不会多算呢?正确的方法是怎样的?

    关于KL6(2),原位标注里边怎么标注这上面提到的钢筋信息呀?注意:这根梁的支座是图正中间的那面白色的剪力墙的,而不是其他,所以那部分的钢筋信息在原位标注中是没有对应输入框的,

    1.图中C8@100(2)和N4C10指的是在剪力墙两侧靠近剪力墙的的那段钢筋信息,软件中可以在原位标注的表格里输入这部分钢筋信息,2.另一图中的梁KL8(1)A,它一端是悬挑的但中间一段很的剪力墙,在画这根梁的时候,可以一次性从头画到尾的,这样画中间剪力墙部位的钢筋不会多算,软件会反重叠部位的钢筋扣减的.

    关于KL6(2),原位标注里边钢筋信息在原位标注的表格中输入,你在软件中没有对应的输入框,那是你在梁和剪力墙处没有把剪力墙当做支座,你可以用上方工具栏中的设置支座工具把剪力墙设置为梁的支座,然后在原位标注,就可以有对应的输入框了.

    2014-11-03 08:46:18 

  • 问1:梁KL6(2)的原位标注:C8@100(2) 和 N4C10指的是此段梁的钢筋信息。软件中在原位标注表格里输入这部分钢筋,梁平法中有这种标注方法的解释。

    问2:另一图中的梁KL8(1A),它有一端是悬挑的,但中间一段很长的剪力墙,在画这根梁的时候可以一次性从头画到尾。这样画中间剪力墙部位的钢筋不会多算,软件自动扣减。

    广联达服务新干线


    2014-11-03 08:22:23 

  • 直接画到头,输入钢筋信息,这样的标注是对的,计算不会错的

    2014-11-03 08:36:20 

  • 梁KL6(2)的原位标注:C8@100(2) 和 N4C10指的是哪一段的钢筋信息?看图指的是这一段

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    KL8(1A),这根梁可以一次性从头画到尾。中间剪力墙部分正好起到压墙筋的作用,钢筋量计算准确。

    2014-11-03 08:17:12 

  • 1:觉得图形中的KL6(2)原位标注C8@100(2) 和 N4C10指的剪力墙俩边这一小段梁的信息。2:直接从头画到尾部,钢筋不会多算的

    2014-11-03 08:26:35 

  • 两根梁

    平法

    2014-11-04 18:42:19 

  • 问1:梁KL6(2)的原位标注:C8@100(2) 和 N4C10指的是哪一段的钢筋信息?软件中如何定义这部分钢筋?梁平法中有这种标注方法的解释吗?

    你好:
    1、如下图1,表示分段箍筋。在软件中需要在梁原位标注表格中如图二设置。

    问2:另一图中的梁KL8(1A),它有一端是悬挑的,但中间一段很长的剪力墙,在画这根梁的时候可以一次性从头画到尾吗?这样画中间剪力墙部位的钢筋会不会多算呢?正确的方法是怎样的?非常感谢。

    2、拉通布置。

    2014-11-03 08:18:21 

  • 1:梁KL6(2)的原位标注:C8@100(2) ---是两头,N4C10指的是全部的钢筋信息。在原位标注定义这部分钢筋。2:另一图中的梁KL8(1A),它有一端是悬挑的,但中间一段很长的剪力墙,在画这根梁的时候可以一次性从头画到尾。这样画中间剪力墙部位的钢筋不会多算。

    2014-11-03 08:21:56 