• 门窗洞口上的连梁

    门窗洞口上的是过梁 但图纸上写的是LL 门窗洞口连梁 用设侧面纵筋吗

    问题补充:它只在图纸上画了个样图 下面写的是连梁的侧面配筋图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般来讲不用如果洞口过大导致截面超过450MM那就应该设立了

    2011-01-05 12:45:19 

  • 如果图纸上标有侧面纵筋就有,主要是看图纸给的配筋。

    2011-01-04 21:45:59 

  • 按设计图纸中的钢筋输入即可

    2011-01-04 21:52:05 

  • 如果设计有侧面钢筋时,按设计输入;如果设计未注明侧面钢筋时,应该按剪力墙水平钢筋设置。

    2011-01-05 09:15:08 