wu****@163.com 2011-01-05 10:19:54 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1053查看 5回答
连梁的箍筋形式是A8@100/150,但是输进去后提示格式不正确,如果输入A8@100又可以
连梁的箍筋形式是A8@100/150,但是输进去后提示格式不正确,如果输入A8@100又可以,不知道哪里出问题了,请高手指点
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳连梁的箍筋没有加密区与非加密区,软件的连梁是指剪力墙洞口上的过梁,其它结构的梁按梁构件输入就可以了。
2011-01-05 10:23:33
-
连梁的箍筋形式是A8@100/150,但是输进去后提示格式不正确,如果输入A8@100又可以,不知道哪里出问题了,请高手指点 回复:连梁不可以输成A8@100/150
2011-01-05 10:30:46
-
连梁箍筋一般不分加密区与非加密区设置的,只能按一种间距输入计算的;如果设计标注有两种间距,可能是设计标注错误,咨询设计单位,按设计单位修改的设置即可。
2011-01-05 10:36:10
-
你好:规范要求连梁没有箍筋加密范围和支座负筋的存在,所以在连梁里不不可以输入代加密的箍筋信息的。你可以与设计沟通一下,是设计人员搞错了。
2011-01-05 10:34:42
-
连梁没有加密不加密,只要一种间距就可以了
2011-01-05 10:38:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看