别不让我登陆 2011-01-05 10:41:00 | 山东省 其他专业 | 4743查看 2回答
关于定额里面调含量的问题
010803003010 面砖外墙保温隔热 "面砖外墙保温隔热做法:(加气砼砌块基层墙体)建施3《建筑做法说明(一)》外墙1: 2.先用1:1:6混合砂浆找平扫毛,厚度为8-10mm,再用1:3水泥砂浆抹平压光,厚度为8-10mm 3.胶粘剂4.65厚聚苯板5.7厚抹面胶浆,中间压入一层加强型耐碱网格布" 朋友们,知道怎么调含量吗?土建上的和装饰上的定额里面的材料含量能自己更改吗?比如说9-2-35吧,如果清单上的是8到10毫米的 1:1:6的混合砂浆,定额里面的是0.162,这里的怎么改呢,8到10 不知道怎么改?里面应该含有损耗的,但是我不会算,谢谢.另外定额里面的1:1:4的混合砂浆我可不可以也换成1:3的水泥砂浆呢,但是厚度的问题就不知道怎么更改了,说白了,还是不知道怎么调含量,自己怎么改呢? 我还想问的是,定额里面的含量砂浆有好几种不同比例的,但是应该都是固定的啊,如果我只是按照清单的做法来套每一个细小的砂浆比例的话,是不是从一个定额里面更改也不合适啊,更改了就少套了吧,是不是要附加一个抹灰?但是附加的抹灰又是没有工程量的,因为定额里面没有这样的一项工作内容,我只是自己套的。谢谢,希望有博学的朋友讲明白一点,我不明白,初学习的,非常感谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定额里的含量是不能改的,即使和实际不同也不能改,因为定额是综合测算的,是含在里面的。另外你说的就是不同砂浆比例的问题,一般的是打底的砂浆,面层的砂浆比例是不同的,这个比例在软件中是可以换算的的,如果厚度不同,你可以加减5毫米调整,你说的附加的抹灰的没有工程量的问题我不知道是什么,但是一般都是你所套的定额里面都含了你这个所谓的抹灰的工程量了,比如粘砖时候的素水泥浆打底是包含在定额里的,虽然没有单独列出来,还有比如定额里的白水泥或者水泥砂浆指的就是你粘砖后的溜缝。
2011-01-05 10:59:35
-
第一,定额中的砂浆是含损耗的,图纸说明面层是水泥砂浆,砂浆厚度与定额基本一致,套一次水泥砂浆就行了,不用换算的,而且定额应该是不允许换算的,如果允许换算的话,可以用插入法换算,即用定额给定的砂浆体积除以定额厚度,得到每毫米厚度山江的体积,再乘以图纸要求的砂浆厚度即可。这样即使你不知道定额的损耗是多少但换算之后已含有核定额规定相同的损耗量。 第二,图纸说明中的砂浆分层做,实际上定额里已考虑了分层的做法,这一点可以查看定额砂浆含量,含量与图纸有可能不同但只要砂浆的种类、厚度基本相同就可以了,不用四钻牛角,灵活应用就可以,不然换算的量是非常大的,反而加大了工作强度,做出的预算也未必就准确。
2011-01-05 11:05:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看