单钩件中楼梯设置
对于楼梯构件我的处理方法: 第一,利用绘图方法进行处理楼梯的休息平台,利用"现浇板"代替处理,板中的负筋不能拉通设置吗? 第二,对于楼梯梁(平台梁,梯梁)利用梁构件中的"非框架梁"进行处理计算 第三,可以利用'构造柱"处理梯柱构件.图集里的构造柱高度是设置层高还是构造柱高度?箍筋也只有2肢箍,怎么设置? 第四,利用'表格输入"进行处理楼梯段的钢筋,利用"参数化输入"中的"无上下休息平台"进行处理楼梯段的钢筋,通过构件管理的构件数量处理相同梯段的钢筋.
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
第一,利用绘图方法进行处理楼梯的休息平台,利用"现浇板"代替处理,板中的负筋不能拉通设置吗:可以,见图 第二,对于楼梯梁(平台梁,梯梁)利用梁构件中的"非框架梁"进行处理计算:可以按单构件里的圈梁来设置,见图 第三,可以利用'构造柱"处理梯柱构件.图集里的构造柱高度是设置层高还是构造柱高度?箍筋也只有2肢箍,怎么设置:可以,见图 第四,利用'表格输入"进行处理楼梯段的钢筋,利用"参数化输入"中的"无上下休息平台"进行处理楼梯段的钢筋,通过构件管理的构件数量处理相同梯段的钢筋.:可以选用A型楼梯
2011-01-05 11:19:39
-
加我,我详细告诉你怎么操作!
2011-01-05 10:58:43
-
1 负筋可以拉通设置:直接定义负筋在图上修改长度即可。 3构造柱可以直接在属性里修改成设计的标高、2枝箍可在定义构造柱时,在构造柱的箍筋枝数里选1枝即可。
2011-01-05 11:10:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看