• 负筋(跨板受力筋)分布筋、温度筋是否带弯勾

    负筋(跨板受力筋)分布筋、温度筋是否带弯勾?依据?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    先看一下三版规范(GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》)的规定: 1、92版规范规定:圆钢末端必须设置180度弯钩; 2、02版规范规定:受拉圆钢末端必须设置180度弯钩; 3、11版规范规定:受拉圆钢末端必须设置180度弯钩,受压钢筋不做弯钩。 注意三者是有区别的,现行的规范是02版,但是从规范改版的趋势已经可以看到,圆钢做受压钢筋或非受力钢筋时,是无需做180度弯钩的。这一点可以从弯钩的作用加以考虑,弯钩的作用是增加圆钢的抗拉效果,如果钢筋不受拉设置弯钩根本没有什么意义。如03G101-1图集第34页注4已经明确,受压钢筋可不做弯钩。 因此根据现版规范的规定,是否设置弯钩只需考虑钢筋是否受拉即可,分布筋其固定作用,不是受拉钢筋,因此无需弯钩;温度筋是受拉钢筋,因此需要弯钩。

    2011-01-06 10:27:36 

  • 都要有,看规范就知道了。

    2011-01-05 15:03:03 

  • 一级钢筋(圆钢)均应带弯钩,二级钢筋(螺纹)如果设计无要求可不设弯钩

    2011-01-05 15:05:08 

  • 规范要求一级钢是要带弯钩的。但对于分布筋来说是不受力的,从受力角度来说不做弯钩也是可以的。

    2011-01-05 15:14:23 