小丸子 2011-01-05 22:45:46 | 江西省 安装算量GQI | 1364查看 4回答
有关接线盒的问题
1、管吊式、链吊式荧光灯要不要计算接线盒? 2、座灯头要不要计算接线盒? 3、吊扇、电话插座要不要计算接线盒?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. 管吊式、链吊式荧光灯需要计算接线盒的,每一套灯的灯位分接线处计算一个接线盒。 2. 座灯头也是要计算接线盒的。一个座灯头计算一个接线盒。 3. 吊扇、电话插座还是要计算接线盒的,配管线到吊扇安装的位置必须设置一个接线盒,配管线到电话插座终端位置必须设置一个接线盒。
2011-01-06 08:49:09
-
1、管吊式、链吊式荧光灯要不要计算接线盒? 2、座灯头要不要计算接线盒? 3、吊扇、电话插座要不要计算接线盒? 以上三种灯具安装都是要计算接线盒的。
2011-01-06 06:14:18
-
每个开关、插座、用电设备都要计算接线盒的!
2011-01-06 09:36:38
-
你上面列举的设备都需要考虑接线盒
2011-01-06 11:14:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看