drauronup 2011-01-06 13:06:28 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 3040查看 15回答
如图所示的支座负筋的布置范围是否包括剪力墙
图所示的支座负筋的布置范围是否包括剪力墙问题补充:我是问支座负筋的布置范围,而不是负筋的计算长度问题,是问在灰色处的剪力墙的部分是否需要布置支座负筋
全部回答 (15) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳由于框一剪结构在水平荷载的影响,框架梁支座组合负弯矩较大,如果按单筋梁来设计往往配筋较多,除影响施工外,常常出现受压区高度x〉0.35h。,不满足塑性铰出现的条件,影响“强柱弱梁”的抗震设计概念的实施。这个时候来设计支座负筋,所以以上不管是剪力墙处还是框架梁处都一样要设置!!
2011-01-06 17:10:04
-
若设计无说明,就包括
2011-01-06 13:43:59
-
找结构说明看板负筋大样,应该有结点大样的,如果没得看你是为谁算的,如果是施工方就不含支座嘛,如果是业主就含支座!
2011-01-06 14:13:28
-
你好:在没有特殊注明时,应该是包括剪力墙部分,只是长度可能是不同的,如果图纸给的负筋挑出长度是从轴线算的挑出长度就是一样的长度。如果是从支座边算的长度就是不同的。
2011-01-06 13:21:03
-
看图纸规定是怎么样的就是怎么样的。我做了一套图纸上是这么规定的:外边负筋从梁外面线开始计算,中间负筋按支座中点计算。 应该得布置的,现场施工就是布置到边,两边重合成网状是对的。
2011-01-06 13:44:02
-
图所示的支座负筋的布置范围是否包括剪力墙 答:图纸上剪力墙在楼层处应有梁或者暗梁,而板的支座是梁,所以图纸没有说明的情况下板的支座负筋应按梁跨布置。
2011-01-06 13:55:25
-
应该是包括剪力墙的
2011-01-06 14:21:53
-
不包括剪力墙厚度,即2200+剪力墙厚度+(楼板厚度-2×保护层)×2
2011-01-06 13:19:36
-
图纸说明中一般都有说明是否含支座宽度,一般标注都是含支座在内的线长度
2011-01-06 15:16:22
-
应该包括剪力墙部分
2011-01-06 13:09:31
-
一般情况这种板中间支座负筋是包含支座(剪力墙)宽度的,除非结构另有说明不包含支座。
2011-01-06 15:08:53
-
支座负筋的布置范围包括剪力墙范围
2011-01-06 15:28:45
-
此类问题应该在设计中有相关说明,若无则应该包括剪力墙.
2011-01-06 17:20:55
-
支座负筋应该布置到剪力墙部位:因为此部分剪力墙是两边板的支座,应该布置负弯矩筋。 和图示画梁处布置负筋一个道理。梁是板的支座,剪力墙也是板的支座。
2011-01-06 20:50:21
-
必须包括剪力墙部分。不存在疑问。
2011-01-08 08:51:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看