• 电气照明中电气配线的问题!

    系统图中从开关箱引出的照明支路为:BV-3*2.5-FPC 我是想知道 在照明平面图中 未标注时电线的根数默认为是3根吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电气设计说明中应该有关于未标注时电线的默认根数说明(一般不会在平面图中说明),你再仔细看看。 PE线一般用于插座、灯具,用于灯具时由设计明确说明,开关不需用PE线。 这条说明不能明确灯具要设PE线,只能按系统图中从开关箱引出的照明支路为:BV-3*2.5其中一根为PE线理解。

    2011-01-06 13:43:46 

  • 未标注的是3根

    2011-01-06 13:57:29 

  • 灯具间的线路未注明的是3根(应为接地线)

    2011-01-06 14:33:26 