• 采暖的预算

    山东省安装消耗量定额:以前是做土建的,现在搞点安装的预算,问的有可能简单了别笑话我啊,呵呵。本工程采暖管镀锌钢管,管的计算:(1)立管楼层高度计算,那到顶层的高度用加上暖气的高度是多少?(2)水平管是用比例尺计算吗?接到接到暖气片的水平管有没有长度的要求是多少?(3)计算规则说阀门单独计算。暖气上的旋转阀门也单独计算吗?

    问题补充:1 系统图立管没标明管径,怎么知道是多大的? 2 暖气处标有12或10这样的是片数吗? 3 暖气不是放在窗的中间而是两边墙体上各一组。水平管的尺寸量吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    (1)立管楼层高度计算,那到顶层的高度用加上暖气的高度是多少?答:采暖立管顶层和暖气没有关系,立管和顶层的总上水平管连接,总上水平管一般距离顶层的顶板200mm。那么顶层的立管就是顶层层高-屋面板厚度-200mm即可。(2)水平管是用比例尺计算吗?答:连接散热器的水平管一般距离是立管到窗口中心线-散热器长度的1/2就是水平管长度。接到接到暖气片的水平管有没有长度的要求是多少?(3)计算规则说阀门单独计算。暖气上的旋转阀门也单独计算吗?答:你所说答应该是散热器上的手动放风阀吧,应该单独计算。 1 系统图立管没标明管径,怎么知道是多大的?答:询问设计单位。 2 暖气处标有12或10这样的是片数吗?答:是的。 3 暖气不是放在窗的中间而是两边墙体上各一组。水平管的尺寸量吗?答:是的。

    2011-01-08 16:43:20 

  • 1、顶层系统上显示分集水器的位置后加0.5m左右2、水平管按照图纸上的比例可以用水平尺量。接到暖气片上的按照图纸及图集所示的标高计算。3阀门都可以单独计算(旋转阀门)是不是指。温控阀。

    2011-01-08 16:39:47 

  • 1、立管以系统图计算,散热器接口高度是不一样的,看用的是啥散热器了,看一下散热器的样本了,不过每立管最上边都有自动排气阀了,也就是说上边还有一段立管了。2、水平横管是用比例尺量,支管的算法是:立管到窗户中心减去散热器片数的一半来计算支管。3、旋转阀门单独计算。