• 在钢筋算量中,统计墙的钢筋时,墙上暗梁的钢筋也计算了吗?

    在钢筋算量中,统计墙的钢筋时,墙上暗梁的钢筋也计算了吗?还有,用软件计算出来的时候,钢筋用量是不是要比现场实际用量少呀,比如梁中的通长钢筋搭接时,软件是不计算这一部分的是吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    暗梁的钢筋量没有统计到剪力墙的钢筋量中;还有如果你是想计算钢筋的现场下料长度的话应该在“汇总方式”里面选择“按中轴线计算钢筋”;如果梁中的钢筋采用搭接时,可以在“计算设置”的“搭接设置”中调整即可

    2011-01-19 14:33:59 

  • 只要是钢筋连接设置为搭接的话,即使通长钢筋软件也是考虑搭接的,这个可以在编辑钢筋里看到。只要你设置了暗梁那么暗梁里的钢筋时计算的。

    2011-01-08 22:21:18 

  • 正确定义构件,只要有布置上构件汇总计算后是会有钢筋量的。除了通长搭接没有列入计算外,其它方面来讲是一致的。

    2011-01-08 21:29:19 

  • 统计墙的钢筋时,墙上暗梁的钢筋没有统计其内.如果现场梁中的通长钢筋采用的是搭接,你也可以在软件中选择为搭接呀

    2011-01-11 15:33:33 