fuzhouyuchao 2011-01-10 00:05:01 | 福建省 其他专业 | 2608查看 4回答
钢筋笼45m,主筋如何搭接?
在算钢筋笼的时候,我纵向主筋是10根18的钢筋 我钢筋笼有45m长 我都不知道主筋该什么时候搭接 总不可能一个45m的钢筋就这样下去吧,请各位高手指导下 图纸上是这样写的 2.3.2 钢筋笼的制作应符合设计要求.分段制作的钢筋笼,其接头采用焊接,焊接长度为10d,接头须按规范要求错开。螺旋箍筋,加强箍筋与主筋相交处均应焊牢。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
调整定尺长度(你购买钢筋的长度),选择对焊, 可以计算出对焊的个数, 对焊的个数 * 10d , 是增加的长度 再加上图示的长度就行了
2011-01-10 00:55:20
-
按定尺长度搭接。如果你们购买的钢筋定尺长度是9米,就是9米一个搭接。
2011-01-10 06:38:17
-
主筋该每隔9米时候搭接,接头位置相互错开一个锚固长度。
2011-01-10 08:31:24
-
按照预算的规定,直径25以下的钢筋按8米一个搭接计算,搭接的长度,图纸没有说明时,按照相应砼标号取相应的搭接长度。
2011-01-10 06:53:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看