ab12345q 2011-01-10 10:09:09 | 广东省 其他专业 | 587查看 4回答
梁侧面构造配筋问题
我遇到一工程有梁200*600、板厚100,上铁2B20 下铁4B25 2/2。图纸标注没有标注构造筋,在总说明里面说按03G101-1施工!请问前辈我只配一排构造腰筋是否能符合要求?请前辈不吝赐教,谢谢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你只配一排构造腰筋是能符合要求的,但是构造腰筋的直径不能小于φ12 如果监理说不行,你就做出诚恳请教的姿态,让监理拿出意见来,那不更好吗
2011-01-10 10:15:29
-
是的,按照03G-101说明来设置就可以满足施工要求
2011-01-10 10:17:31
-
一般来讲是按设计施工,既然图纸没有要求就要布置施工,也就是不要使自己被动。连监理都说不行,也不要去说服他,“说”的理由除非是能形成文字依据,否则就不要去施工布置,待结算时才计算上去。
2011-01-10 10:30:21
-
应该能够满足要求了;
2011-01-10 10:10:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看