• 钢筋的搭接和锚固长度我一直没搞懂啊 高手帮忙啊

    挖孔桩纵筋是不是也要分抗震和不抗震 这里是3级抗震 B16的钢筋 C30砼 请问搭接是多少倍D啊 这里的预算员写的是41D我不明白 还有是不是超过8M的都要搭接啊 还有就是螺旋箍筋的搭接又是怎么定义的啊 这里是C30 A8@200的螺旋箍筋搭接是多少啊谢谢 这里的预算员写的12.5D

    问题补充:对了是纵筋和螺旋箍筋的搭接还有弯钩长度分别是多少,我知道03G101这些我是想问 3级抗震 B16的钢筋 C30砼 搭接应该是31D撒 但是我们这里的预算员写的是41D我不明白 还有就是C30 A8@200的螺旋箍筋搭接是多少 我们这里的预算员写的12.5D 我也没搞懂

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    搭接长度和你的搭接百分率有关,这是搭接和锚固的关系,锚固有和混凝土等级,抗震等级,钢筋级别三方面有关,具体参照03G101-1

    2011-01-12 09:19:14 

  • 多少米一个搭接要看当地的定额规定。至于搭接的倍数在图纸没有说明的情况下要在图集里找,图集里有张表,在表里能先查到锚固,再用锚固值*一个系数就是搭接。 在03G101-1图集的24页有详细说明。

    桩

    2011-01-10 17:15:30 

  • 1、桩身的纵向钢筋不超过9米不应有搭接,也不必要搭接。 2、螺旋箍筋的搭接长度不小于Lae;不小于300;且要钩住纵筋,螺旋箍筋的开始和结束应重合一周半。螺旋箍筋的弯钩平直段不小于10*d。 3、搭接和锚固可参考03G101图集 4、非大型的公共建筑一般抗震是3-4等级。

    弯钩

    答疑解惑

    2011-01-10 17:25:11 

  • 这个钢筋的生产是有固定尺寸的e所以要有搭接的

    2011-01-10 17:03:31 