• 钢筋计算问题

    你好,请教个问题! 工程为框架结构,无地下室,基础为独立柱基础,基础底标高为-2.2,基础顶标高为 -0.05,一层顶标高为3.85,梁高0.75m! KZ1 500*500 角筋为4根18的,B边一侧中部筋为2根18,H边一侧中部筋为2根18的,钢筋类型是4*4,10@100/200! 手算柱角筋计算长度为:(2.2-0.05)+(3.9-0.75)/3+0.25(图纸上画的弯锚长度)=3.45m 我认为(2.2-0.05) 基础的钢筋长度 (3.9-0.75)/3 基础在一层留的接头到-0.05的距离, 请问这么算对么? 还有在计算时要不要考虑层4公分的基础保护和纵横向钢筋叠放在一起的厚度? 在软件计算时和手算的为什么出入这么大呢?它里面的4750/3是什么意思呢? 你能帮我讲解下么?谢谢了!

    钢筋计

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我认为(2.2-0.05) 基础的钢筋长度 (3.9-0.75)/3 基础在一层留的接头到-0.05的距离, 请问这么算对么?-------------------软件计算是对的,如果你基础层内不要接头,要算到-0.05,那么要删除基础层的柱,在负一层的柱【插筋构造】改为【纵筋锚固】。 还有在计算时要不要考虑层4公分的基础保护和纵横向钢筋叠放在一起的厚度?------------------一般预算是不考虑的。 在软件计算时和手算的为什么出入这么大呢?它里面的4750/3是什么意思呢? 你能帮我讲解下么?谢谢了!------------4750是你负一层的净高,/3表示1/3,你可以看一下03G101-1。 哦,可是这个4750是怎么得来的?基础高度为2200-50=2150 一层净高为3900-750=3150 怎么都得不出这个4750啊?---------不知道是不是我理解的不对,你这个柱子基础的高度应该是600,4750是地下室的高度不是一层的高度,是否有地下室呢? 无地下室,基础为独立柱基础,基础底标高为-2.2,一层地面标高为 -0.05,一层顶标高为3.85,一层梁高0.75m!---------------有点明白了,首层的层高是从基础顶面开始算的,我大致算了一下,差0.05,你在看一下,3.85-0.75+2.2-0.6=4.7

    2011-01-11 09:03:26 

  • 那个应该是支座筋 看了你算的时候没有分开的 应该是基础预留插筋吧

    2011-01-10 17:01:35 