cf 2011-01-11 08:35:50 | 山西省 其他专业 | 530查看 3回答
套哪项子目对
说明上是这样说的:“本工程采用联合接地方式,与防雷系统共用基础钢筋网作为接地装置”,算量时按延长米算套“C2-864利用圈梁钢筋敷设均压环”子目,还是按面积算量套“C2-866基础接地网”子目?请专家说出详细理由,谢谢!问题补充:说明上还有一句话:接地装置做法及等电位联结安装做法参见省标图集05D10及国标图集02D501—2
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该是基础网算的
2011-01-11 08:42:36
-
按面积计算,套基础接地网C2-866子目。它是利用基础内的钢筋网做为接地的。
2011-01-11 08:52:52
-
因设计说明为::“本工程采用联合接地方式,与防雷系统共用基础钢筋网作为接地装置”,而不是利用地圈梁钢筋作为接地极的,“C2-864利用圈梁钢筋敷设均压环”子目是用在高层建筑九层以上的防水平雷击的,不是用于接地使用的字母,所以应该套“C2-866基础接地网”子目。
2011-01-11 08:42:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看