• 安装地埋电缆钢管长度如何计算

    本工程配电箱为1200*1000*300落地明装,配电箱外皮道外墙外皮长度为3.9m,地埋深度为0.8m,管口出散水坡0.2m 我想咨询下那么钢管长度该如何计算?3.9+0.8+1.5(外墙1.5m)+0.2对么 1、我想咨询下长度是从配电箱中心算起呢,还是从外皮算起? 2、地埋深度部分是如何算的,0.8m对么,还需要加别么? 3、室外部分该如何计算? 4、电缆长度是如何计算的?山东96定额,预留长度该如何计算呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的管道长度如果按地埋-0.8米计算的话,那么管道垂直部分你应该算上1.0米,虽然配电柜是落地安装,但是也要出地面,还要做喇叭口,之外落地配电箱还有10cm的基础槽钢,所以你加0.2米是必须的,审计也是会给你这个量的。管道出外墙长度一般设计不说明的情况下是按外墙皮以外1.5米,就1.5米来说,应该出了散水了,安装与土建的造价密不可分,希望你在平时工作的时候也多看看土建的图纸,安装上的有些工程量设计会画在土建图上,一般会在建筑图里面。进户管的标高一般设计都会明确,没有明确也可以要求他明确,实在不给就按当地冻土层以下考虑,北京的冻土层深度是-0.8米。电缆的预留长度定额章节说明都有,具体多看看说明,就北京来说,电缆预留长度是配电箱、柜的半周长。希望我的回答可以帮你解决问题,谢谢!

    2011-01-11 10:00:17 

  • 长度从配电箱外皮算起,埋深按0.8m计算也是正确的 室外部分安装设计图纸计算长度就行的 电缆计算就要加上预留长度,配电箱计算到中心啦,还要考虑一个系数的,再定额说明里面都有相应的规定的

    2011-01-11 09:36:18 

  • 长度是从配电箱中心算起,垂直长度,不但加0.8,还要加配电箱中心距地的高度。室外1.5米,应该包括了出散水的0.2米。电缆长度,在计算出的钢管长度上加预留长度(配电箱的半周长)。

    2011-01-11 09:37:14 

  • 1.5+3.9+.8+.6