yan_liuhe 2011-01-11 13:09:37 | 北京市 其他专业 | 1891查看 2回答
暗配的电表箱在套定额时需要加木套箱项,木套箱的规格?
在砖混结构中,暗配的电表箱在套定额时需要加木套箱项,木套箱的规格怎么确定?比如电表箱是520*460*280的,那么套半周长为1000的可以吗?或者套1200的木套箱?还有就是木套箱定额是否需要计算拆除木套箱的钱?问题补充:用北京2001的定额
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
北京2001定额适用: (520+460)=980 ,套1000的子目5-137。但砖墙、后砌墙(二次结构墙)上的配电箱不套木套箱子目。
2011-01-11 15:12:00
-
在砖混结构中,暗配的电表箱在套定额时不需要加木套箱项。如果是混凝土结构就套5-137定额。
2011-01-12 15:26:39
-
北京定额01电气定额配电箱安装,暗装箱,需要预留木套箱,。请问预留木套箱包括堵箱体预留的吗
北京定额01电气定额配电箱安装,暗装箱,需要预留木套箱,。请问预留木套箱包括堵箱体预留的吗问题补充:现在一次结构完成。正在安装中。预留木套箱人工费怎样计取(不包括木套箱制作)
-
北京定额01电气定额配电箱安装,暗装箱,需要预留木套箱,。请问预留木套箱包括堵箱体预留的吗
1 .北京定额01电气定额配电箱安装,暗装箱,需要预留木套箱,。请问预留木套箱包括 2. 堵箱体预留的吗? 3.现在一次结构完成。正在安装中。预留木套箱人工费怎样计取(不包括木套箱制作)
-
请问:混凝土墙配电箱预留洞中,木套箱制作安装套用定额.是否按实际木套箱的半周长套取相关定额子目,还是按配电箱的半周长套取定额子目..
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看