zh****@163.com 2011-01-11 14:26:57 | 山东省 其他专业 | 380查看 2回答
下图金属设备管距地0.3米卡接是什么意思
下图金属设备管距地0.3米卡接是什么意思
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳金属设备管距地0.3米卡接是指等电位连线与金属设备、管道连接的标高及连接方式。一般的等电位通长线是镀锌扁钢,遇到金属设备、管道是不能直接焊接在金属设备、管道上,需要使用设备卡子、管道卡子连接。
2011-01-11 21:45:00
-
金属设备管距地0.3米卡接是指用卡接的连接方法与等电位连接
2011-01-11 14:29:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看