• 基础层中现浇独立基础顶的独立柱计算脚手架吗?综合脚手架是什么意思?独立柱计算模板应山东03消耗量定额

    基础层中现浇独立基础顶的独立柱计算脚手架吗?综合脚手架是什么意思?独立柱计算模板应套哪个定额啊??山东03消耗量定额

    问题补充:例如厂房深独立基础的独立柱(柱高6m)计算脚手架吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    基础层中现浇独立基础顶的独立柱计算脚手架吗?---超过1米高要计算。综合脚手架是什么意思?---全部脚手架,按建筑面积计算的。96定额执行综合脚手架,2003消耗量定额执行单项脚手架。独立柱计算模板应套10-4-84至10-4-103

    2011-01-12 20:10:41 

  • 基础层中现浇独立基础顶的独立柱一般是不计算脚手架的,综合脚手架是按照建筑面积计算的脚手架,独立柱计算模板应套柱模板的定额项;

    2011-01-11 19:45:55 

  • 基础层中现浇独立基础顶的独立柱一般计算脚手架。 综合脚手架是建筑工程中,把全部的脚手架(包括砌墙,浇砼,装修等)都综合考虑在一起按建筑面积进行计算。独立柱的模板套相应的柱模板。

    2011-01-11 19:56:06 

  • 脚手架有规定,独立柱需计算脚手架

    2011-01-12 10:46:19 