• GGJ2009在剪力墙的计算设置中第一项是“纵筋搭接接头错开百分率”提供了4种选项,其中“0”和“100%”的结果应该都是不错开搭接,那么这两个选项的区别在哪?

    GGJ2009在剪力墙的计算设置中第一项是“纵筋搭接接头错开百分率”提供了4种选项,其中“0”和“100%”的结果应该都是不错开搭接,那么这两个选项的区别在哪?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    在03G101-1中,规定了不同的搭接百分率,搭接长度不同,如下图所示。软件计算设置中对应图集提供了这三种设置,并进行相应的计算。
     但是在图集00G101中,一、二级抗震等级:LLe=1.2la+5d;三、四级抗震等级:LLe=1.2la;非抗震:LL=1.2la。当计算设置选择为“0”时,软件按照00G101来进行计算。用户可以根据自己的需要进行设置。

    错开百分率

    2016-11-11 23:33:41 

点我,有新答案通知你哦