realfox@126.com 2011-01-12 14:25:20 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1168查看 1回答
GGJ2009在剪力墙的计算设置中第一项是“纵筋搭接接头错开百分率”提供了4种选项,其中“0”和“100%”的结果应该都是不错开搭接,那么这两个选项的区别在哪?
GGJ2009在剪力墙的计算设置中第一项是“纵筋搭接接头错开百分率”提供了4种选项,其中“0”和“100%”的结果应该都是不错开搭接,那么这两个选项的区别在哪?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在03G101-1中,规定了不同的搭接百分率,搭接长度不同,如下图所示。软件计算设置中对应图集提供了这三种设置,并进行相应的计算。
但是在图集00G101中,一、二级抗震等级:LLe=1.2la+5d;三、四级抗震等级:LLe=1.2la;非抗震:LL=1.2la。当计算设置选择为“0”时,软件按照00G101来进行计算。用户可以根据自己的需要进行设置。2016-11-11 23:33:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看