• 大厅单独加固一条梁如何计算脚手架?

    在5.3米高的大厅里,单独加固一条混凝土梁9米长,加固方法是在梁下面植箍做箍筋用,然后再放一排底筋5B25,截面300*250. 请问这样的梁加固是否计算脚手架,如何计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    当然要计算脚手架了,不然怎么操作啊。看看你们当地的计算规则,我们这里这样的是计算成双排外脚手架,梁长乘以高度

    2011-01-12 16:16:28 

  • 对于计算规则是没有列到这种情况的计算方式。那么有施工方案就按施工方案计算,没有或者施工方案没有提及,我想应该是可以计算综合脚手架。

    2011-01-12 16:18:40 

  • 按施工方案要求的计算,无施工方案的,可以考虑相应高度的双排外架

    2011-01-13 08:43:38 

  • 应该参考《房屋建筑加固工程消耗量定额》TY01-01(04)-2018的规定,这本全国通用。

    其中第八章措施项目中第二节脚手架

    因其高度超过3.6m不适用内墙脚手架、应套用满堂脚手架;

    满堂脚手架计算规则:按搭设的水平投影面积以m²计算,不扣除垛、柱的面积。

    建议要参考施工方案中关于脚手架搭设的技术要求,确定计算面积。

    如没有,一般立杆的横纵间距为≤1.5m,步距≤1.8m。具体可参考脚手架规范GB51210-2022

    2024-09-03 09:33:47 