yansy 2011-01-12 21:18:57 | 海南省 其他专业 | 622查看 2回答
消防电气问题
消防安装册说明中:5、各种仪表的安装及带电讯号的阀门、压力开关、驱动装置及泄漏报警开关的接线、校线等执行第十册《自动化控制装置及仪表安装工程》相应项目。 请问如喷淋系统信号阀、水流指示器输入模块,防排烟风阀控制模块安装是否包括设备接线,还是另外套用第十册定额?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第十册阀门接线
2011-01-12 21:25:56
-
喷淋系统信号阀不包括设备接线,另外套用相应第十册一般接线定额。水流指示器输入模块、防排烟风阀控制模块安装包括设备校线、挂锡不另外套用第十册定额。
2011-01-12 21:55:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看