楼地面找平层(在砼或硬基层上/在填充材料上)二者如何区分?
现有一结算,套用重庆08的定额,卫生间楼面的做法如下:钢筋砼楼板——20mm1:2.5水泥砂浆找平层——1.2mm厚改性聚氨酯防水涂膜,上翻1800mm——20mm1:2.5水泥砂浆保护层 问下:第一个找平层套用AI0014 水泥砂浆1:2.5在砼或硬基层上, 第二个保护层是不是该套用AI0015水泥砂浆1:2.5在填充材料上? 这二者的区别具体在哪点? 甲方认为(在填充材料上)是指在炉渣等松散性的保温材料上找平,但是我放觉得硬基层就是砼楼板,既然做了防水,就已经是软基层了。不知道哪种理解正确? 查看两个子目内容,“AI0014在砼或硬基层上”材料方面多含有一种材料“素水泥浆”,不知可以从这方面理解不?还望各位老师指点?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳现有一结算,套用重庆08的定额,卫生间楼面的做法如下:钢筋砼楼板—— 20mm1:2.5水泥砂浆找平层——1.2mm厚改性聚氨酯防水涂膜,上翻1800mm——20mm1:2.5水泥砂浆保护层 问下:第一个找平层套用AI0014 水泥砂浆1:2.5在砼或硬基层上, 第二个保护层是不是该套用AI0015水泥砂浆1:2.5在填充材料上? 这二者的区别具体在哪点? 甲方认为(在填充材料上)是指在炉渣等松散性的保温材料上找平,但是我放觉得硬基层就是砼楼板,既然做了防水,就已经是软基层了。不知道哪种理解正确? 查看两个子目内容,“AI0014在砼或硬基层上”材料方面多含有一种材料“素水泥浆”,不知可以从这方面理解不? 甲方认为不应在(在填充材料上)套20mm1:2.5水泥砂浆保护层是对的,因为它不是在保温材料上找平,而是在1.2mm厚改性聚氨酯防水涂膜上做保护层的。
2011-01-13 05:26:31
-
第一个找平层套用AI0014 水泥砂浆1:2.5在砼或硬基层上是对的, 第二个保护层是不是该套用AI0015水泥砂浆1:2.5在填充材料上?是不对的,定额中所说的填充材料主要是指用在屋面上的保温材料,所以是不能套用A10015项的。甲方的认为是对的。
2011-01-13 07:29:29
-
按次序套就好了,先套找平层,然后套防水层,再套保护层。这个找平层应该在砼板上吧,要是有填充层了就是在硬基层上,比如屋面保温层上的找平层。