• 精装修电气配管

    精装修工程吊顶里配管套定额是按明配还是暗配,墙面配管如果套砖混结构暗配,墙面开槽还另外套定额吗?配管时管子穿墙的洞是否单独计算工程量。线盒洞也单独计算吗/
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按暗配定额计算,如果是两项工序,就计算暗配和开槽,穿墙洞和线盒洞不单独计算

    2011-01-13 16:38:33 

  • 吊顶内是暗配。开槽不用单独套定额。定额已包含。

    2011-01-13 16:37:27 

  • 用管卡或支架固定管道的敷设方法是明配管,虽然藏在吊顶里面。剔槽后埋设的是暗配管。 在墙体上进行剔槽配管、打穿墙洞过管、剔刨墙面的暗装接线盒的洞口以及修补,都是需要据实计算办理相关所发生的签证,办理洽商。不按定额计算的就没有必要了。

    2011-01-14 12:43:23 