• 砌体墙拉结筋和通长筋的问题

    图纸说明中规定:“后砌填充墙与剪力墙或框架柱每隔600mm设拉筋一道2A6,接结筋伸入柱或墙内250 mm,沿墙全长贯通,同时每隔1000mm设通长配筋带一道,带截面60*墙厚,配筋沿墙2A6纵筋,A6@300水平分布筋;过梁底设通长配筋带一道” 看的我满眼星星直发晕,用GGJ2009怎么办公输入啊?我理解的意思是:与墙体的接结筋是沿墙高每隔600设一道(此筋在“砌体加筋”里输入,无分布筋),同时沿墙每隔1000设一道(此筋在”砌体墙“里输入),再同时如果有洞口的话还得在”砌体墙“里加一道。这样一来岂不是满墙都是钢筋了?我理解的对不对啊?还是应该怀疑一下图纸设计者也跟我一样是个刚入行的菜鸟? 另外用”砌体加筋“输入拉结筋时,图纸要求是通长的,如下图一段直墙我该选一种呢?

    砌体加筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    压带就是直接利用圈梁就可了 加筋就是可以直接利用砌体里面了

    2011-01-13 16:43:38 

  • 利用【自动布置砌体加筋】的功能,加筋带在单构件输入;形式选择其中一种适合的就行。

    2011-01-13 16:51:59 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题