蓝水湾 2011-01-13 19:05:56 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 3370查看 3回答
砖混结构,底层和顶层窗台板带如何设置
结构设计说明:房屋底层和顶层窗台标高处设置沿纵横墙通长的水平现浇钢筋混凝土带,截面高度60mm,截面宽度同墙厚,钢筋配置为3C6,箍筋C6@250。 刚看有朋友说在圈梁内设置,但圈梁设置要求有2排钢筋,而此板带只有1排钢筋3C6 还有在房屋底层和顶层窗台下墙体第一、第二、第三道水平灰缝内设置3道2C6钢筋,并应伸入两边窗间墙内不小于600mm。应在哪设置?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳砼板带可按圈梁设置,主筋只设置下排钢筋,上排钢筋不设置,箍筋在其他箍筋里面设置。 窗下墙加筋用单构件输入法。
2011-01-13 19:39:49
-
结构设计说明:房屋底层和顶层窗台标高处设置沿纵横墙通长的水平现浇钢筋混凝土带,截面高度60mm,截面宽度同墙厚,钢筋配置为3C6,箍筋C6@250。 刚看有朋友说在圈梁内设置,但圈梁设置要求有2排钢筋,而此板带只有1排钢筋3C6 还有在房屋底层和顶层窗台下墙体第一、第二、第三道水平灰缝内设置3道2C6钢筋,并应伸入两边窗间墙内不小于600mm。应在哪设置? 以上这些钢筋可以不用设置,直接在“单构件”中输入计算就可以了。
2011-01-13 19:15:31
-
房屋底层和顶层窗台标高处设置沿纵横墙通长的水平现浇钢筋混凝土带,可用圈梁画。 在房屋底层和顶层窗台下墙体第一、第二、第三道水平灰缝内设置3道2C6钢筋,并应伸入两边窗间墙内不小于600mm。应在单构件输入。
2011-01-13 19:43:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看