• 基础层柱角筋和纵筋一样长

    我只绘制了基础层的柱子钢筋,汇总计算以后发现同一根柱子的角筋和其余纵筋长度一样,这样下料,施工就会出现电渣压力焊接头在一个平面的现象,明显不对.请问这怎么解决?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    目前的钢筋软件确实没有考虑错开率的问题,后续软件会考虑。

    2011-01-21 10:23:46 

  • 软件目前是这样的计算方法,上下搭接的钢筋规格相同,不会影响钢筋量的计算,有一点差距的话,钢筋量是会有一点的误差,这也是目前软件的不足之处。

    2011-01-13 21:52:46 

  • 你在绘制上部楼层就正常了,基础部分的钢筋你设置成纵筋锚固所以是一样长的。

    2011-01-13 21:53:27 

  • 计算中设置搭接百分比,上部楼层画上后,就错开了

    2011-01-14 08:12:23 

  • 你只绘制了一层肯定是一样的。

    2011-01-14 08:48:17 