• 湖南综合脚手架

    在湖南的工程,单层工业厂房,主体为钢筋砼框架,屋面为网架,基础为现浇钢筋砼柱下独立基础,使用湖南06定额结算,在计算了综合脚手架后能否再计算正负零以下的柱子脚手架,也就是基础层现浇柱的脚手架??(该工程的独立基础较深,正负零以下的柱子大部分有4、5米)。我是初学者,,麻烦你了专家·····
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    脚手架工程计算繁琐复杂,建议按建筑面积予以综合? 为了方便计价,现补充常用建筑类型每100㎡建筑面积综合脚手架消耗量标准子目(详附表BA11-1~BA11-20),并注意以下几点: (1)综合脚手架包括了建筑工程主体施工中砌筑、构件支模、混凝土浇筑、构件安装、上下交通斜道、垂直运输卷扬机架、上料平台、施工安全防护等有关架子的全部作业。 (2)对于主体和装饰一同发包的工程,应另行计算装饰脚手架费用。具体项目应包括外墙抹灰改架工、层高超过3.6m内墙面抹灰改架工、层高超过3.6高的满堂脚手架等。 (3)综合脚手架安全防护只包括了建筑物本身有关的脚手架费用,对于人行道上方安全过道等非建筑物本身的防护费用应另行计取。 (4)凡有地下室的工程,地下室和地面以上部分的工程量应分别计算分别套用不同子目。地面以上部分,对于单位工程有不同檐口高度的工程,以高檐口高度为准套用子目,地下室有不同层数者,以最多层数为准套用子目。 (5)工程量均按建筑面积计算规则以平方米计算。 本人认为:综合脚手架应该是综合了混凝土的浇筑的内容了。且你这个工程没有地下室。做事应该是统一考虑在综合脚手架里了。

    2011-01-14 09:52:16 

  • 根据计算规则:计算浇灌运输道是在不能利用其他脚手架而必须塔设的工程, 架顶面宽度不小于2m才能计算。你可按现场的实际情况编制施工方案报审。

    2011-01-14 08:39:20 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看