ze****@126.com 2011-01-14 16:59:18 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 736查看 4回答
钢筋算量2009中筏板侧面纵筋还要输入吗?
如题。结构说明中 主楼筏板基础边缘侧面封边构造详《04G101-3》 U形构造封边方式。钢筋为12-300, 如果在筏板侧面纵筋中直接输入12-300,会是U形封边吗?应怎样设置?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在筏板侧面纵筋中直接输入12-300,不会是U形封边;可以按板负筋设置,将U形的展开长度定义为负筋长度(注意删除负分布筋)。
2011-01-14 17:03:10
-
要把封边的那部分钢筋的长度计算出来加到长度设置中
2011-01-14 17:18:36
-
你好:筏板中的U型封边只有在其他钢筋里输入,或者是在单构件里输入就好了。筏板侧面纵筋中直接输入12-300,那是封边的分布筋,不是U型封边。
2011-01-14 20:01:03
-
答:节点设置。
2011-01-14 17:03:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看