• 钢筋搭接设置问题

    请教专家一个问题,我的钢筋2009里面16-22的钢筋默认为直螺纹连接,25-32的默认为套管挤压,我现在的问题是,我们实际做预算的时候要怎么考虑,图纸设计说明也没有规定具体搭接方式,这个是搭接的规范是参照什么图集,第几页的?谢谢,急盼回复

    问题补充:那在请教一下,这个是搭接的规范是参照什么图集,第几页的?得有个说法啊,我现在的工程总共钢筋是1200顿,我用的是软件默认,现在人家对账出来差100吨,我把软件改为全绑扎看了一下出来的量就是1295,,

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    确实也有存在设计对此说明不齐全的问题,对施工和结算也及不方便,实际施工也基本上,墙、柱16~22电渣压力焊,25以上套管连接。梁板对钢筋施工为了节省钢筋,一般是用电弧焊。 “那在请教一下,这个是搭接的规范是参照什么图集,第几页的?得有个说法啊,我现在的工程总共钢筋是1200顿,我用的是软件默认,现在人家对账出来差100吨,我把软件改为全绑扎看了一下出来的量就是1295,,”就我所知没有图集,而是设计必须给出个说法。另外我想一个工程就是用绑扎会相应10%吧。

    2011-01-14 22:26:56 

  • 16-25的一般用电渣压力焊,你可以问工地是怎没做的,或问设计,钢筋柱梁搭接见03G101

    2011-01-15 08:16:29 

  • 一般情况下要依据设计说明,16以上钢筋采用机械连接;如果设计说明没有,可以依据施工组织设计或现场签证,都没有的话,参照钢筋施工技术和施工验收规范,钢筋的定尺一般为9米,超过这就要有一个接头,只给一种接头形式;

    2011-01-15 11:35:14 