• 圈梁、砌体加筋、构造柱问题

    钢筋算量画图过程中遇到以下问题: 1. 圈梁、过梁位置重合,画图时分别画圈梁、过梁,软件是否自动扣减过梁? 2. 布置砌体加筋时,框柱与构造柱距离较近,导致砌体加筋重合,不能同时将两处砌体加筋画上,该如何处理? 3. 有一构造柱生根于梁上,但梁下同位置有框柱,此时构造柱底标高、框柱顶标高分别在何处?梁顶?梁底? 如果单纯在梁上构造柱生根,构造柱底标高是否在梁底? 谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你分别定义好圈梁过梁后,软件不会自动扣减,因为是圈梁代过梁,砌体加筋可以先定义框架柱或构造柱,另一部分在其他钢筋里面定义,很显然构造柱底标高在梁底,框架柱顶标高在柱顶,第4个问题答案是在梁底.你所说的情况是圈梁与过梁同一标高,过梁处钢筋设计一般会加大截面并且增加钢筋,要看图纸,你说构造柱在框架柱顶面吗?这种情况我会把构造柱设置在柱顶面,构造柱锚固在梁内的手工计算,或者是单构件输入