佳鑫 2011-01-15 11:27:05 | 辽宁省 其他专业 | 2482查看 2回答
设备基础底面积大于20平方米高度低于1.2米是否计算脚手架
辽宁08定额。 设备基础宽度超过3米或者底面积大于20平方米,但是高度都低于1.2米是否计算满堂脚手架???谢谢!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳.满堂脚手架 (1)满堂钢筋混凝土基础,凡其宽度超过3m时,可计算整体满堂脚手架。 (2)满堂脚手架,按室内地面净面积计算,不扣除附墙垛、柱所占的面积,其高度在3.6-5.2m之间时,计算基本层。凡超过5.2m,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。计算式表示如下:满堂脚手架增加层=(室内净高-5.2m)÷1.2m (3)条型基础其底宽超过3m时,可计算整体满堂基础脚手架。 (4)设备基础其底宽超过3m或底面积超过20㎡、独立基础其底面积超过20㎡时,可计算满堂脚手架。
2011-01-15 14:46:05
-
不计算建筑面积,定额上有具体解释。
2011-01-15 11:35:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看