• 首层底标高问题

    无地下室结构,图形算量手工建模,很多人都是认为首层底标高为0,梁、板构件默认层顶顶标高建立构件,这样绘图输入 应该是将构件整体上提地面高度,这样是否将全部地下构件也上提相应标高?即 将地下构件图纸所示标高按标高+地面高度 输入方可?我还是认为首层底标高以结构标高建模为好。对以正负0设定底标高认识不足,官方现在没有这块的答疑,新干线这方面的讨论很多,但描述都不详尽。特此请教。 另外:对于门窗构件的底标高设定,无论首层底标高如何设置,都必须 加上地面厚度 输入才对,即窗台标高为900+地面厚度。门离地高度为 地面厚度,而不是0。如此考虑是为了避免过梁与其上混凝土构件发生重合。 多谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    无地下室结构,图形算量建模绘图输入,首层底标高应该为±0,梁、板构件默认层顶顶标高建立构件,这样绘图输入,构件整体上提到地面高度,将全部地下构件也上提相应标高,这样与计算规则规定是相符的,即±0以下为基础,以上为结构墙体,所以应该按建筑标高设置,最好不要按结构标高设置。 另外:对于门窗构件的底标高设定,无论首层底标高如何设置,没有必要加上地面厚度的,我们只是计算工程量,不是现场施工放线的,需要考虑这些问题的,,即窗台标高为900按900设置即可。门离地高度为0按0设置即可。

    2011-01-16 08:27:42 

  • 建筑工程的建筑和结构标高,就好比是在建筑工程中的绝对标高和相对标高,正负零只是人们对建筑物进行高度的一种表达方式,就象相对标高也样,结构标高就象绝对标高。只要你能正确输入,那个标高都能正确计算出工程量的。

    2011-01-16 07:44:29 

  • 如果结构标高按±0.00设置,基础部分工程量略微多一些。

    2011-01-16 08:01:10 

  • 实质上使用建筑标高与结构标高,计算是略有差异的。从理论上来说:在2009钢筋中画图应该使用结构标高,在2008中就应该使用建筑标高。这样计算是比较精确的

    2011-01-16 10:49:04 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题