• 还是连梁的问题

    关于剪力墙的连梁钢筋,在对量过程中遇到问题如下: 我方对连梁的处理,是先画剪力墙,再布置洞口,然后画连梁; 项目管理公司对连梁的处理:在连梁处不布置剪力墙,不布置洞口。直接画连梁, 两种做法钢筋量差异很大。 恳请老师、同仁不吝指正。能否截图说明,谢谢。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    洞口上点画连梁的方法中,连梁侧面纵筋是计算在剪力墙构件中的,而直线画连梁的方法中,连梁侧面纵筋是计算在连梁构件中的,目前719版的钢筋软件两种方法在总量上已经没有差别了,你们需要仔细对一下。

    2011-01-21 15:55:41 

  • 应该直接布置连梁即可,连梁出没有墙的钢筋

    2011-01-16 18:50:35 

  • 你先看一下你这个连梁图上的钢筋是怎么样的,这样才可以定你在软件上怎么画,我们算的钢筋不是看软件,是软件无限的接近现实工程

    2011-01-16 19:08:06 

  • 关于连梁的定义:在剪力墙结构和框架—剪力墙结构中 ,连接墙肢与墙肢 ,连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁。 由些可见,通常情况下连梁下方是没有剪力墙的。 如果由于剪力墙过于薄弱而需要设置加强钢筋,往往是通过设置暗梁来解决。 所以,项目管理公司的做法是正确的。

    2011-01-16 19:59:16 

  • 一般情况下,项目管理公司的做法是对的,连梁,便是两段墙之间的连系梁

    2011-01-16 21:11:38 

  • 现在软件的设置是站在实际工程的角度设置的,尤其是现在的新版本无论是否布置洞口,最后的结果都是正确的,因为现在可以让填充墙充当洞口,剪力墙的钢筋自动截断。当连梁不输入侧面钢筋时,剪力墙的水平钢筋可以充当连梁侧面钢筋通过。

    2011-01-16 22:21:25 

  • 连梁下 只有洞口没有剪力墙,窗口下面是后砌墙,所以直接在连梁处输入连梁就行

    2011-01-17 09:15:41 

  • 先画连梁后画连梁结果应该是一样的

    2011-01-17 11:19:41 

  • 对连梁的处理,是先画剪力墙,再布置洞口,然后画连梁;只要洞口大小正好扣除连梁下的剪力墙,钢筋量计算应该是准确的。 在连梁处不布置剪力墙,不布置洞口。直接画连梁,这种做法是没有计入剪力墙伸入连梁的水平钢筋。所以钢筋总量会小的。 你们可以对照检查一下。

    2011-01-17 12:17:28 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!