    当框架梁上部通长钢筋需要弯锚入支座时,这时有以下几种算法: 算法1:hc-保护层+15d 算法2:取0.4LaE+15d 算法3:取Max(LaE ,hc-保护层+15d) 算法4:取Max(LaE ,0.4LaE+15d) 我们应该采用哪种算法呢

    问题补充:在2009软件里,是怎么设置的呢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件默认的计算方法是按照101图集来设置的。 软件默认的计算方法是:当梁的支座宽度大于或等于锚固长度时,钢筋伸入支座的长度为LaE,当梁的支座宽度小于锚固长度时,钢筋伸入支座的长度为hc-保护层+15d。 算法1:hc-保护层+15d(这是支座宽度小于锚固长度时的计算方法) 算法2:取0.4LaE+15d(这是支座宽度正好等于0.4LaE时的计算方法) 算法3:取Max(LaE ,hc-保护层+15d)(这是支座宽度大于锚固长度时取LaE,支座宽度小于锚固长度时取hc-保护层+15d。软件默认的就是这种计算方法,也是我们应该采用的计算方法。) 算法4:取Max(LaE ,0.4LaE+15d)(这是支座宽度大于锚固长度时取LaE,支座宽度正好等于0.4LaE时取0.4LaE+15d。)

    2011-01-20 11:20:10 

  • 算法3:取Max(LaE ,hc-保护层+15d) ,要是钢筋平直长不满足0.4LaE时,就要向设计说(现在设计一般是不会让施工方钢筋代换的,这个要由设计方自己来代换钢筋) 你可能没有见过是怎么施工的,你看一下是怎么施工就明白了,在满足直锚时,用直锚,不满足用弯锚,弯锚要满足,平直长度大过0.4LaE,要是大于才可以用弯锚,大过0.4LaE后,也要过对边弯15d,小于就要用机械锚,要不就要代换钢筋。

    2011-01-16 19:11:19 

  • 算法2:取0.4LaE+15d 应该是伸到对边

    2011-01-16 21:10:51 

  • 在工程设置--计算设置--节点设置--框架梁;实际选取锚固值需要详细了解图集。

    2011-01-16 22:16:22 

  • 算法1:hc-保护层+15d:一般在梁与梁交接、柱支座宽度不能满足锚固长度时按这种计算。 算法2:取0.4LaE+15d,这是锚固长度最小取值 算法3:取Max(LaE ,hc-保护层+15d) :是两种取值长度,两个取最大值。 算法4:取Max(LaE ,0.4LaE+15d) :这个也是锚固取值长度,两个取最大值。 以上几项你多看看03G-101,规定很详细的。 你在计算设置里面。梁的构件处直接修改就可以了。

    2011-01-16 21:29:55 

  • 上部通长筋,要伸置柱子对边,要满足锚固0.4LAE且要伸置对边的要求

    2011-01-17 09:06:35 

  • 15d 是指弯折的长度,1.4Lae 是指伸入支座的长度。 通常情况下,“当框架梁上部通长钢筋需要弯锚入支座时”,是伸到支座对边再弯折的,所以要采用的算法应该是第二种与第四种。 再来看第二种与第四种的区别:第二种算法不考虑砼等级与钢筋级别的关系,也就是不考虑锚固的最大长度Lae。 所以最适合的算法应该是第四种:算法4:取Max(LaE ,0.4LaE+15d) 第一和第二种算法,是指支座为非砼构件时(如砌体墙)采用。 "在2009软件里,是怎么设置的呢" —— 工程设置——计算设置——节点设置——框架梁, 就在节点设置里可以修改。

    上部通长

    2011-01-16 20:25:43 

  • 当框架梁上部通长钢筋需要弯锚入支座时,这时有以下几种算法: 算法1:hc-保护层+15d (最佳选择) 算法2:取0.4LaE+15d (条件叙述不全,应是上纵筋伸到柱对边且支座大于或等于0.4LaE) 算法3:取Max(LaE ,hc-保护层+15d)(叙述不全,应是直锚大于或等于LaE且大于或等于0.5hc+5d) 算法4:取Max(LaE ,0.4LaE+15d))(叙述不全,应是直锚大于或等于LaE且大于或等于0.5hc+5d;0.4LaE+15d的前题是伸到柱对边) 综合上面锚入计算公式 【hc-保护层+15d 】符合计算要求。

    通长钢筋

    答疑解惑

    2011-01-16 22:46:06 

  • 取第一种算法,但是必须满足(hc-保护层+15d)中hc-保护层》0.4LaE

    2011-01-17 09:11:14 

  • 应该取Max(LaE ,0.4LaE+15d)

    2011-01-17 11:20:28 

  • 在软件中用“节点一”计算,因为此节点根据03G101图集计算。 设置过程如下图:计算设置——节点设置——框架梁——第一行:楼层框架梁端节点。 锚固长度取值: 1、当支座宽度-保护层≥LaE且≥0.5h+5d时,锚固长度=max(LaE,0.5h+5d),即直锚 2、当支座宽度-保护层≤LaE时,锚固长度=0.4LaE+15d,即弯锚 如下图08G101-11-P44页所述

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2011-01-17 23:10:03 

  • 如果是预决算的话应该用算法1:hc-保护层+15d,实际施工用算法一的话就要结合现场的情况来确定,保护层适当的减大一些。但是如果支座够到直锚那就不需要弯角了,且支座过大梁钢筋还必须大于0.5hc+5d(hc为支座的宽度)。软件里的梁你只要画上去,会根据你的支座宽度自动判断的,一般不需要你去考虑的。