• 如果壁装灯具在线路的中间,那么计算管时需要计算上返管吗?还是直接计算一根管,但顶板会留设接线盒

    如果壁装灯具在线路的中间,那么计算管时需要计算上返管吗?还是直接计算一根管,但顶板会留设接线盒
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    灯具在线路中间。如果是从下向上翻的话(FC)要设两根立管;如果是从上向下翻的话(CC),设接线盒的话可以向下设一根立管,不设接线盒的话需两根立管。顶板的接线盒一般由就近的灯头盒代用,专用的接线盒在住宅建筑中考虑到美观和维修方便一般不单独设。

    2011-01-20 08:21:10 

  • 如果壁装灯具在线路的中间,那么计算管时不需要计算上返管,直接计算一根管就行了,顶板设接线盒的数量,计算到接线盒数量里就行了

    2011-01-17 09:51:46 

  • 如果壁装灯具在线路的中间,那么计算管时需要计算立管;干线沿顶板走,要下翻,干线沿地板走,要上反。在灯具位置留设灯具盒。

    2011-01-17 09:54:22 

  • 如果壁装灯具在线路的中间,那么计算管时需要计算上返下返两根管,如果壁装灯具在线路的终端,直接计算一根管就行了,管路经其它灯位接线盒。

    2011-01-17 09:57:40 

  • 如果壁装灯具在线路的中间,那么计算管时就不需要计算上返管了,直接计算一根管即可。(但顶板会留设接线盒) 这个壁灯计算一根立管即可,从接线盒到配电箱计算一根管线,到其他两个壁灯需要计算两条管线。

    2011-01-17 10:38:17 

  • 灯具的管线大多是沿顶板敷设,所以在顶棚留一分线盒,管线下返至至壁灯处,不用在上返回去,所以只算一根顶棚至壁灯的立管。

    2011-01-17 11:12:54 

  • 是要计算立管,但是否是计算两根立管?板上不用设接线盒了,如果这个壁装灯具顶板位置有四个分支,一个是来自配电箱,一个是到开关的,另两条是到另几个壁装灯具的,那么它的管和接线盒怎么算? 板上应该设个接线盒,管线下返到壁灯处及开关处即可

    2011-01-17 11:34:09 

  • 如果壁装灯具在线路的中间,那么计算管时需要计算上返管吗?还是直接计算一根管,但顶板会留设接线盒 看具体情况,一般计算一根管就行了

    2011-01-17 10:25:55 

  • 如果壁装灯具在线路的中间,那么计算管时需要计算上反下反两根立管,如果壁装灯具在线路的终端,直接计算一根管就行了;在灯具和开关位置分别安装接线盒。

    2011-01-17 12:45:45 

  • 应该是上下两根立管。

    2011-01-17 15:57:04 

  • 是要计算立管,但是只能计算一根立管。板上要设接线盒了,如果这个壁装灯具顶板位置有四个分支,一个是来自配电箱,一个是到开关的,另两条是到另几个壁装灯具的,那么它的管和接线盒怎么算?配电箱一根,到开关一根,另外两根,本身一根立管,接线盒一个、开关盒一个,另两条其它位置的接线盒另外计算。

    2011-01-17 16:39:56 

  • 立管一般用两根,但是接线盒规范不允许

    2011-01-18 09:44:23 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!