• 电气配管问题

    请问各位大侠:电气配管中接线盒安装,盒的个数怎样确定?多少米配一个呢?

    问题补充:没有具体电路图只有个具体米数。要乘以多少系数得到盒的个数

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    每个灯具、开关、插座,有要求按要求做,没有的则无弯曲的30m,1个弯的20m,2个弯的15m,3个弯的8m

    2011-01-17 15:51:27 

  • 电气配管中接线盒安装,盒的个数怎样确定?多少米配一个呢? 电气配管中接线盒安装,盒的个数的确定直线可以按照20米配一个,转弯处、丁字处接线也要分别各设置一个。

    2011-01-17 15:43:29 