    框剪结构中,框架梁和剪力墙垂直相交及剪力墙是框架梁的支座。此处软件对框架梁的钢筋计算式支座宽-保护层+弯钩+净长+支座宽-保护层+弯钩,但是设计要求支座处应该直接是一个锚固长度,在软件中怎么设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这要看你的图纸是否对梁与墙折锚固有特殊要求,要没有就得按此种设置,这种设置是按平法图集定的,有特殊要求,可在编辑钢筋里进行修改。\\ 我也看了软件的算量,你说的是对的,这种情况可以在汇总后在编辑钢筋里进行修改。