kiss猪宝宝 2011-01-17 19:29:28 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 447查看 4回答
GGJ平齐板顶时提示屋面梁与阁楼层梁冲突
请问我在完成坡屋面板后需要对梁、柱进行平齐板顶,发现屋面层梁与阁楼层梁冲突,梁的两端会在同一标高重合,请问该种情况该如何处理?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你阁楼梁和屋面梁是画在不同标高的,但平齐板顶后,就全部跑到同一个标高了 所以提示重复,这种情况有两个办法解决 第一 删掉一个 在重新画阁楼的梁,第二,把阁楼和屋面层分在两个楼层里画。
2011-01-19 13:50:38
-
梁的两端会在同一标高重合时,软件是不提示的,可能是大部分重合了,这时先画要平齐板的梁(斜梁),最后画水平梁是不会冲突的
2011-01-17 19:51:44
-
折梁先画平行顶标高的 最后跟屋面斜度操作
2011-01-17 19:53:05
-
其实这个问题产生的原因不在梁标高上,而是软件平齐板顶出了问题,估计是按底层板平齐梁标高的。可以通过修改阁楼板标高(高于斜屋面),这样平齐屋面梁时就会按斜屋面(此时成为低层板)了,然后再把阁楼板标高调回来。软件最好能让用户选择作为平齐梁标高的板,这样就不会错乱了
2011-01-18 11:15:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看