wawa01214 2011-01-18 11:52:06 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 599查看 3回答
剪力墙布筋
当剪力墙布筋,两头为暗柱,中间为剪力墙配筋水平筋间距为c8@200,垂直筋为8C10,这样应该怎样布置?剪力墙配筋应该通过暗柱吗、?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在剪力墙属性编辑器中相应栏输入即可识别”(2)C8-200、(2)C8-200“软件计算时,水平钢筋在暗柱内通长布置,纵筋在暗柱内不计算。
2011-01-18 11:57:38
-
剪力墙配筋应该通过暗柱。
2011-01-18 11:58:01
-
03g101-1标准图集中有相应的构造大样
2011-01-18 12:07:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看