• 柱在基础插筋锚固区内的箍筋数量为2?

    柱在基础插筋锚固区内的箍筋数量为2?这是软件里的计算规则,2是可以改动的?我要问下这个2柱子本身的箍筋还是因为加了插筋后儿另外布置上的箍筋呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,柱插筋在基础锚固区内的箍筋数量软件默认为2个,设计要求不同时可以按实修改,这2个箍筋是输入的柱子的箍筋且只计算外箍,其作用是稳固插筋,即在基础锚固区内,除了这两个箍筋外,不在计算柱子箍筋

    2011-01-18 14:12:53 

  • 是的可以改动的

    2011-01-18 13:53:31 

  • 柱在基础插筋锚固区内的箍筋数量为2? 回复:箍筋数量为2且间距不大于500mm(平法图集要求) 这是软件里的计算规则,2是可以改动的? 回复:可以改动。在计算设置里,柱公共设置第一项里修改。 我要问下这个2柱子本身的箍筋还是因为加了插筋后儿另外布置上的箍筋呢? 回复:这两个箍筋是埋入基础内部的柱筋范围内的设置,一般只有外大箍。

    2011-01-18 14:00:36 

  • 箍筋数量为2且间距不大于500mm(平法图集要求,可以改动。在计算设置里,柱公共设置第一项里修改。这两个箍筋是埋入基础内部的柱筋范围内的设置,一般只有外大箍

    2011-01-18 14:05:44 

  • 这是柱筋在基础中锚固的定位筋,可以更改。

    2011-01-18 14:11:43 