• 关于给排水阀门中法兰的问题

    1、我用安装算量软件,画好管道和阀门之后,报表里面只显示阀门 并没有与阀门连接的法兰内容。我做的给水管道是热熔连接的那种,应该管道上一端焊接一个法兰,然后阀门一端一个法兰与管道上的法兰连接。这样就是4个法兰了,其中两个需要热熔与管道连接。这个工程量我应该怎么算呢? 2、定额里面阀门包含了两个法兰焊接,但是这样还是少两个啊。 3、像这种热熔连接法兰的,定额里面有吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、这个工程量必须签证; 2、定额里法兰阀门包含了两个法兰焊接; 3、热熔连接法兰,定额里面没有。

    2011-01-19 09:20:22 

  • 这个工程量我按实际计算,热熔连接法兰可以并入阀门主材。

    2011-01-19 09:09:16 

  • 增加的两个法兰,在套价时,另外套法兰安装子目。

    2011-01-19 09:12:53 

  • 1. 阀门采用法兰阀门即可,定额子目内每个法兰阀门所包含的2片法兰就是与两端管道连接用的。 2. 因为法兰阀门本体两端各有一个法兰,在定额内含2片法兰应该是满足的,所以没有再计算2片法兰的理由。 3. 法兰热熔连接在定额中尚没有相应的子目。

    2011-01-19 10:06:02 