• 消防用电系统中管

    消防用电中的管用的是焊接钢管,室内中的线有消火栓直启线RV-4*1.5、电源总线RV-2*2.5、KVV-6*1.0、回路总线RVS-2*1.5穿在一根管中那管应为多大直径的呢,消火栓直启线RV-4*1.5、电源总线RV-2*2.5窗在一根管中那管应为多大直径的呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回路总线使用SC15的线管就够了, 消火栓直起线和电源总线放在一根管中,管径不应小于SC25.

    2011-01-19 10:16:14 

  • 根据安装电气规范。应该选用DN40的管

    2011-01-19 14:12:03 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!