xu277803135 2011-01-19 13:33:53 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 492查看 3回答
锁定构件问题
我现在做的是个 柱子如KZ1 箍筋是a10(8)100/200 由于软件不能识别所以我是在钢筋属性下修改然后锁定的 怎样能快速的让相同KZ1柱子里面的钢筋都和改过的KZ1一样呢??
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有这种情况,外边大箍筋用10个的,里面用8个的。你这样输:a10-100/200+a8-100/200
2011-01-19 14:44:46
-
解除锁定,在集中标注中,修改柱子的钢筋信息。 箍筋是a10(8)100/200,,只可以输入一种。事实上也不会是两种的。
2011-01-19 13:47:03
-
应该不会有这样的标准的吧,可能(8)的是对另一楼层的。
2011-01-19 14:26:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看