• 图形2008里面的暗柱与剪力墙

    我想问下 在钢筋导入图形的时候把暗柱都导入了。。因为我在算钢筋时。有的不需要覆盖的没覆盖(我没有全部覆盖,因为全部覆盖了和现场不符合)所以导入图形中了 。。。我该具体怎么来做图形呢?暗柱的的体积量和模板并入剪力墙。。如果我在补画暗柱里的混凝土时感觉不太对额。。原本我暗柱也导入了。。我想方便我补画墙 好捕捉点。。 这样做对剪力墙的量有什么影响? 如果我不补画的话。。在画装修时 又不是封闭的。。大家帮我出出主意。。谢谢大家
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 无论算量软件还是钢筋软件,暗柱的位置都应该画上剪力墙,这样从钢筋软件导入算量软件时,就不要导暗柱了,直接将剪力墙导入即可,就不会出现你讲的问题了。你现在在钢筋软件里,暗柱的位置没有画剪力墙,导入后,只能用延伸的功能,使之互相相交到墙中心线即可。 墙身外侧水平钢筋应该是连续通过的,两边都有剪力墙时没有15D的弯折的,你看03G101-1第47页就清楚了。如图 拐角的暗柱实际上就是剪力墙,暗柱属于剪力墙的加强构造,是剪力墙的一部分,如果你坚持要加15D的弯折,汇总计算后,可以点编辑钢筋,增加15D 的弯折后,将钢筋锁定即可。

    钢筋导入

    2011-01-20 17:22:26 

  • 建议你今后画钢筋时把暗柱部位的剪力墙画上导入图形就不会存在上述问题了。

    2011-01-20 16:22:38 

  • 画剪力墙是画到暗柱的中心。如果没画到,导入图形算量是就要每个节点放大,延伸,使其封闭。

    2011-01-20 16:23:51 

  • 画钢筋时把暗柱部位的剪力墙画上再导入图形,导入图形后因计算规则问题,需把暗柱全部删除,这样算量才准确。

    2011-01-20 19:37:42 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题